针对Zigzag变压器治理零序电流所存在的缺陷,提出了一种新型的零序电流治理方案。该方案采用了Zigzag变压器与有源电力滤波器相结合的方式。电力有源滤波器能提高配电变压器的零序等效阻抗,而Zigzag变压器能降低有源电力滤波器所承受的电压。该方案极大改善了Zigzag变压器滤除零序电流的性能,减少了Zigzag变压器对配电变压器零序阻抗的依赖,同时也降低了Zigzag变压器和有源电力滤波器的容量与成本,具有较高的性价比和广阔的市场应用前景。
仿真与试验的结果表明,该方案是解决目前日益严重的零序电流问题的一种切实可行的方案。
【关键词】:三相四线制;;零序电流;;Zigzag变压器;;有源电力滤波器;;滤波效果
【DOI】:CNKI:SUN:JDQW.0.2010-07-022
【正文快照】:0引言三相四线制是低压配电网中最主要的供电方式,在工业现场和民用建筑中得到广泛应用。在三相四线制系统中,因三相
元件的不对称而产生的不平衡电流,尤其是零序电流,将对电网造成极大的影响。电网中的零序电流会增加线路及变压器的铜损,会增加变压器的铁损,降低变压器的出力,