完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我用labview对海德汉绝对式编码器进行编程,设定一个几毫秒的采样周期,将读取到的位置值经过计算转化成速度值,并有过零判断,但是读出的转速值波动较大,海德汉25位精度的,本身精度特别高,但是测试几百转的转速波动能达到几十转,请问大家遇到过这种情况吗?有什么可能的原因吗?万分感激。
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
对比过角度吗?如果只是速度不对,那就是你的换算有问题啊。
|
|
|
|
角度应该没问题,测的速度是在实际值附近上下波动,而且上下波动的幅度也几乎相同 |
|
|
|
那结论很明显啊。就是你的角度转速度的程序有问题啊。 |
|
|
|