保护接地: 为满足电气装置和系统的工作特性和安全保护的要求。而将电气装置和系统的任何部分与土壤间作良好的电气连接,称为接地保护。按用途不同,接地分为工作接地和保护接地两类,见表2-14.
保护接地的原理
所谓保护接地,就是将电气设备在故障情况下可能出现危险对地 电压的金属部分(如外壳等)用导线与大地作电气连接。
当发生设备壳接地故障时,接地电流通过设备的接地电阻和系统的接地电阻形成回路,并在两电阻上产生压降,由于分压作用,设 备外壳上所带的电压远比相电压小,当人触及外壳时,受到的接触电压变小,从而起到保护作用,见表2-14。保护接地的另一个作用是可 防止金属外壳和构架等产生感应电压,这对高压设备和高压配电装置来说是十分必要的。因此,保护接地是电力生产中常用的一种保护措 施。
1.保护接地的应用范国
国际电工委员会(IEC)对供电系统作了统一规定,称为TT系统、 TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。
在不接地配电网中采用接地保护的系统即为IT系统。字母I表示 配电网不接地或经高阻抗接地,字母T表示电气设备外壳接地。
对电气设备实行保护接地后,接地短路电流将同时沿接地体和人 体两条通路通过。保护接地的应用见表2-15.
2.接地电阻值的规定
只要适当控制保护接地电阻大小,即可限制漏电设备对地电压在 安全范围内。凡由于绝缘破坏或其他原因可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地。
1)低压电力系统电气装置的接地电阻。
a .配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻一般不应大于4Ω ,但当变压器容量不大于100kVA时,工作接地可不大于10Q。非电能计量的电流互感器的工作接地电阻一般可不大于10Ω。
b.保护接地电阻值一般不应大于4Q ,但当配电变压器容量不超 过100kVA时,保护接地电阻可不大于10Ω。在高土壤电阻率地区的接地电阻不大于30Ω。
c.中性点直接接地的低压电力网中,采用保护接零时应将零线重复接地,接地电阻值不应大于10Ω,,但当变压器容量不大于 lOOkVA且复接地点不少于3处时,允许接地电阻不大于30Ω。
2)独立避雷针的接地电阻,在土壤电阻率不大于5000 Ω.m的地区 不于大于10Ω。
3) 防雷电感应的接地电阻不应大于30Ω。
保护接地的安装要求:
1)在采用保护接地的系统中,采用插头自插座上接入电源
至用电设备的,应采用带专用保护接地的插头,使保护接地在电源接入前接通、电源拆处后才断口。
2)保护接地干线的允许电流不应小于供电网中最大负载线路相线允许载流量的1/2。单独用电设备,其接地线的允许电流不应小于供电支网络相线允许载流量的1/3,保护接地线的最小截面积应符合表2-16的规定。
3)必须有保护中性点接地线及保护接地装置接地线的措施,以防机械损伤。
4)保护接地系统投入运行前及每隔一定时间后要进行检验,以检查接地情况。
http://www.gooxian.com 购线网
|