在做一个定时器控制的交通灯,用与非门实现交通灯亮灭时出现图片所示情况。图片上本应该只亮一盏红灯(U14输出0,U16输出1),但是不知道为什么,与非门U14、U16运行时输出端或者输出端是灰色,导致灯的亮灭不符合预期。电路其他部分没有问题了。小白求问如何解决啊???
|
|
相关推荐
4个回答
|
|
三个发光管没有串联限流电阻所致。
当与非门应当输出低电平点亮有关发光管时,因为没有限流电阻,电流较大,而发光管管压降有限,导致与非门输出端呈现了既不高(红)也不低(蓝)的电平,故显示灰色。 U15:D 输出高电平,发光管D2熄灭,因该路无电流,与非门输出端正常,显示了红色,貌似正常。但当其输出低电平要点亮发光管D2时,同样的灰色就会出现。
最佳答案
|
|
|
|
图里面,红色箭头是不正常输出,蓝色是正常输出
|
|
|
|
找出毛病了,应该在LED灯和与非门之间加保护电阻。
|
|
|
|