1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
发电机组不能出现“四漏”(漏油、漏水、漏气、漏电)现象,其中漏电只有通过绝缘电阻的检测才能发现。为了使输出电压可靠、稳定,要求发电机的转子与定子之间的绝缘电阻值达到一定数值以上。 绝缘电阻的测量不论在什么季节测量转子对地、定子对地及转子与定子之间的绝缘电阻(在三相电中只要测量一相就可以,因三相线圈是互通的),都应符合要求。 目前不少发电机是采用无刷励磁系统(通过三级转换由转子产生励磁功能,并控制励磁电流的大小保证输出电压稳定),则很难找到便于测量的转子线圈,即无法测量绝缘电阻,这时只作定子线圈的绝缘电阻测试。 鑫思负载箱测量的方法与步骤: (1)发电机组在冷态(启动前)及热态(启动加载运行1小时后)分别测量各绝缘电阻。 (2)用耐压1000V的兆欧表测量绝缘电阻值。 (3)测量定子(发电机三相电输出端子中的任一相),对地进行测量。 (4)测量转子(发电机三相转子线圈中的任一相),对地进行测量。 (5)测量定子与转子之间的绝缘电阻(定子与转子之间任何一相)。 (6)不论在什么季节及冷态和热态情况下,绝缘电阻值应≥2MW。 注:① 当无法找到转子线圈时,(4)、(5)两点内容不作测试。 ② 测量前应把发电机组的控制板脱开,以防损坏板内电路。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
|
相关推荐
5 个讨论
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8787 浏览 0 评论
3019 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10871 浏览 9 评论
14823 浏览 1 评论
1294浏览 0评论
889浏览 0评论
1170浏览 0评论
1169浏览 0评论
783浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-31 02:09 , Processed in 1.178408 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号