如题,目前期望通过网线接口,使用modbus模块读取施耐德PLC寄存器中的数据,有如下问题想请教: 1、是否可以使用DSC中的modbus模块中的以太网+RTU模式? 2、PLC寄存器地址为%MW50,%MW51,%MW70,%MW71,而labview的modbus模块中的约束变量地址均为6位,这4个PLC寄存器地址对应的6位modbus约束变量地址分别是什么? 3、是否完成硬件连接后,可直接使用约束变量进行读操作来读取寄存器数据?
|
|
相关推荐
9个回答
|
|
来人解答下,谢谢!
|
|
|
|
施耐德PLC,premium/M340/M580等,可以考虑用一下两种方式,均通过MODBUS TCP/IP
1. 数据量不大,可以直接通过基本的MODBUS库实现,直接读取PLC地址,可能%MW1--->400001 2.数据量不少,或者字符串,浮点数,整数什么的都有,可以考虑DSC中的OPC读取,设置好OPC服务器,设置好要读取的变量,在程序中直接读取共享变量就可以。%MW1------400001 OPC服务器,施耐德自己也有,OFS SERVER, 不过建议使用DSC,更方便些 |
|
1 条评论
|
|
三楼正解,如果对数据的传输速度有要求,建议直接使用485转USB用串口通讯的方式读取,可以一次性读取同一个区域的多个寄存器数据,然后再把需要的数据截取出来,进行处理 电脑的CPU毕竟要不PLC的强大多了,计算在电脑上运行肯定要快很多
施耐德通讯协议截取部分内容: 4xxxx 代表的是保持寄存器,既可以读也可以写: 03 功能码是读保持寄存器 06 16功能码写保持寄存器 3xxxx 代表的是输入寄存器,是只读寄存器: 04功能码读输入寄存器 协议规定保持寄存器可读写,输入寄存器只读。 例如,现在要读取40000到40014这15个寄存器的数据,数据类型一般为32位字符,占4个字节,也就是说总共读取的字节数应该为16*4 =64,功能码为03 假设PLC设备地址为01,我们需要用串口发送的命令就为: 0103 9C40 000E EB8A(16进制发送) 其中第一个字节01代表PLC的地址,第二个字节03代表功能码读取,第三第四个字节表示读取的寄存器起始地址40000转为16进制表示,第五第六个字节表示要读取的寄存器数量15转为16进制表示,第七第八个字节表示前面六个字节CRC校验码 这就是一个完整的命令,发送给PLC,如果通讯正常的花,PLC返回的数据应该是: 0103 4000 01 0002 0002。。。。+CRC校验码,合计65个字节,其中前两个字节为返回数据的帧头,第三个字节为数据长度的16进制表示,后面每四个字节为一个数据,直到最后两个字节为CRC校验码 中间的60个字节刚好为15组数据,对应的就是PLC中40000到40014这15个寄存器的数据,只需要再转换为10进制并且按照相应的倍率计算(这个就要看具体需求来了,有的数据是除以10,有的是除以100,也有的是1000等等)得到的结果就是你实际所需要的数据。 |
|
|
|
zhouyezuishuai 发表于 2018-3-12 13:28 抱歉,中间有部分写错,读取的字节数应该是15*4=60 |
|
|
|
zhouyezuishuai 发表于 2018-3-12 13:28 你好! 目前我是通过函数选板->数据通信->Modbus Master->创建主设备实例+读取保持寄存器的方法来获取数据的; 而网上搜到的好多是范例是通过新建I/O服务器创建Modbus,然后通过绑定变量来读取数据,而我使用这种方法通信不上(设定参数后直接引用绑定变量读取数据),请问是什么原因? 还有这2种方式有什么区别? 另外使用OPC通信的话,是否使用函数选板 数据通信->OPC UA->OPC UA Client中的连接+读取即可读取PLC保持寄存器数据? 连接和读取两个函数分别有哪些必填项? 谢谢! |
|
|
|
1、以太网只是MODBUS的一种硬件连接方式,既可以使用以太网连接也可以使用串口连接,RTU模式是modbus的一种协议格式,modbus分为两种协议模式:ascll和RTU。所以可以使用以太网的硬件连接方式,加上modbus RTU模式。
2、施耐德的PLC的%MW0,对应的modbus地址是400001,所以%MW50的modbus地址是400051,%MW51是400052,%MW70、71分别是400072和400073. 3、硬件配置好之后直接可以通过约束变量读取。如果对地址有疑问,可以先拿modscan测一下具体对应的modbus地址是多少。 最近正好做了这么一个项目,楼主可以私信我。 |
|
1 条评论
|
|
爱吃肉的菠菜猫 发表于 2018-3-12 21:05 您好,我也在做一个类似项目。有一个问题,就是用VISA输入指令的时候。根据RTU格式,他的起始地址不是只有2bit,也就是4位吗,那这个400101,420211这些如何写进去,这些换成十六进制不止是四位呀,不胜感激 |
|
|
|
umc_ice 发表于 2018-3-12 17:59 楼主最后是怎么解决的呢?我也遇到了同样的问题 |
|
|
|
程序框图界面 数据通信→Modbus里面选择对应的工具函数,没有使用共享变量 |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
490 浏览 1 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
954 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1534 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1466 浏览 3 评论
1744 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-22 23:19 , Processed in 0.972070 second(s), Total 109, Slave 85 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号