1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
,用tiM做一个1MHz的PWM波,ADC采集两路,ADC1_0,ADC2_5,使用PWM波做触发条件,DMA中断接收数据。
出现问题,PWM波为1Mhz采集一路可以成功,采集两路不会进入DMA中断,如果把1MHz降低到800Khz就会成功,这是什么原因呢? ADC的时钟配置为4分频(21MHz),最高可以1.4MHz采样率。理论上应该不会出错吧? |
|
相关推荐
4个回答
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
jinyi7016 发表于 2018-3-15 10:56 如果在DMA里面 只进行数据搬移,其他操作都不做,是否可以实现呢?或者提高时钟到36MHz呢? |
|
|
|
jinyi7016 发表于 2018-3-15 10:56 我设置的DMA中断,一共采集200个点,只有在采集完成后,才进入DMA中断里面,理论上 时间应该是够的。时钟为21MHz,两次采集间隔为5clcye,采集周期为3clcye,计算时间 应该可以达到1.4MHZ |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1047 浏览 0 评论
2375 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2173 浏览 3 评论
4805 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2318 浏览 1 评论