在使用CC2530 组网时(使用的是星型拓扑结构),当前遇到一个问题; 现象: 1、先将协调器上电开启,随后再将终端上电开启。组网通信上后数据传输正常,将干扰器打开,干扰器设置扫描频率范围为2.4G-2.48G。干扰器扫描方式为循环扫描以2.4G为初始值递增至2.48G;发现此干扰信号对CC2530组网后数据传输没有影响。 2、先将干扰器打开,干扰器设置扫描频率范围为2.4G-2.48G,干扰器扫描方式为循环扫描,以2.4G为初始值递增至2.48G;接下来将协调器上电开启,再将终端上电开启。发现此干扰信号对CC2530组网有影响,终端无法入网。 希望您予以解释! |
|
相关推荐
3个回答
|
|
|
|
|
|
主要是组网的时候有较多的数据需要交互,而且你所有的节点一起打开都是向协调器竞争入网,所以问题会比较严重。 建议节点启动以后,通过随机延时开始入网。每个设备把下面的startDelay改成一个随机值 uint8 ZDOInitDevice( uint16 startDelay ) |
|
|
|
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 02:22 谢谢指教! |
|
|
|