1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 11:53 编辑
F28335的官方例程中,是启动所有的ePWM模块: EALLOW; SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; // Start all the timers synced EDIS; F28335的每个ePWM模块有单独的启动位吗?如果不想同时启动所有的ePWM,怎么办?寄存器中没有相关的定义,使能ePWM的时钟就算启动了ePWM吗? |
|
相关推荐
3个回答
|
|
其实TBCLKSYNC=1只是为了让PWM模块之前的时钟同步开启,但并不代表PWM管脚立即就会有输出,你可以通过TZ模块来强制PWM管脚的输出状态,因此就算是同时启动PWM模块也没有问题。
另外,TBCTL,CTRMODE=3的话,PWM计数器是没有工作的。 |
|
|
|
Ehunt 发表于 2018-6-14 03:23 谢谢 |
|
|
|
Ehunt 发表于 2018-6-14 03:23 也就是说,设置TBCTL.CTRMODE=0, SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM1ENCLK = 1; ePWM1的计数器就开始计数操作。 |
|
|
|