EVM6678板块上,我设置的是sw6、sw5、sw4、sw3(0000 0000 0000 1101),但是连接上仿真器之后,查看0x02620020=0x80b。我SW6~sw3设置为全0时,0x02620020=0x0。而且我用万用表测量拨 码开关的电平,没有问题,为啥连上仿真器之后,通过这0x02620020地址查看到的就成了0x80b呢? |
|
相关推荐
6个回答
|
|
|
|
|
|
DEVSTAT寄存器的bit15~bit0与evm6678le板卡上的sw6~sw3拨码开关是一一对应的关系不是吗? |
|
|
|
不是一一对应,答复见下面帖子 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/p/107149/288805.aspx#288805 |
|
|
|
要错开一位,DEVSTAT的bit1才对应BOOTMODE的bit0, DEVSTAT的bit 0是大小端模式选择位 |
|
|
|
@zhengdongli 我知道sw6~sw3的对应关系,但是我设置的sw6~sw3为0000 0000 0000 1011(i2c的0x50地址启动)根据http://processors.wiki.ti.com/index.php/TMDXEVM6678L_EVM_Hardware_Setup这里的文档即 4. Pin 4 of SW5 is the I2C address pin (off: 0x51, on: 0x50) for I2C boot mode,可是通过DEVSTAT读出来就是0x80b,那么ccs就识别到就是boot方式就是i2c基于0x51启动,而不是我通过sw6~sw3设置的i2c 的0x50地址启动,因此我在evm6678l板块上总上无法实现i2c的0x50自举。 请问你是否遇到过这样的问题。 |
|
|
|
linlin3105 发表于 2018-6-19 06:37 不好意思,这个现象没有遇到过 |
|
|
|