您好ti,
最近在做C6678官方板的boot实验,主要有如下3个问题: (1)首先上电后,RBL会将默认的默认Boot Parameter Table复制到corepac的L2中,然后在根据boot mode 修改Boot Parameter Table, 问题是默认的Boot Parameter Table的内容是什么? (2)RBL为什么不能直接从EMIF接口的nand flash boot 启动 ,原因是什么? (3)在从nand flash boot过程中,通过IBL二次引导,IBL弥补了RBL的哪些不足?或是IBL在RBL的基础上添加了哪些功能? |
|
相关推荐
3个回答
|
|
1. 如果是IBL的模式,那是通过GEL脚本配置,写入到I2C rom的区域,具体的参数配置可以参考IBL配置流程;
2. C6678 RBL没有考虑支持EMIF NAND flash启动; 3. IBL主要是扩展RBL功能以提供EMIF NAND启动,TFTP启动,采用ELF文件格式启动等方式。 |
|
|
|
hdfsf 发表于 2018-6-21 00:54 您好,感谢您的解答。 第一个问题中,如果是RBL模式,Boot Parameter Table的内容是什么?能推荐关于此问题的TI文档吗? 还有就是TI有没有专门讲解IBL的文档,希望您能给我推荐下,谢谢。 希望得到您的回复。 |
|
|
|
wo4456 发表于 2018-6-21 01:05 Boot Parameter Table参考 KeyStone Architecture Bootloader User Guide IBL在MCSDK的安装目录下有源代码,没有特别的文档推荐;如果没有上述的需求,建议使用SPI NOR boot的方式,简单易行。 |
|
|
|