在进行电流校准的时候,我用的是5A/5mA的电流互感器,在没有校准的情况下,在低于2A的时候,转换得到的测量值和钳表上读到的数据是一致,当2A以上的电流是会出现0.0x级别的误差,随之电流越来越大,误差也在增加,请问这是为什么,我需要怎么做才能解决这个问题?
|
|
相关推荐
9个回答
|
|
你好,请问你的电能芯片是 怎样配置的呢。我读取到的数跟实际的不一样,感觉数据是随机的
|
|
|
|
就是普通的配置,在芯片手册有,和那个一样的配置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
你读到的都是啥数据? |
|
|
|
方便留个联系方式么?谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
补充一下,现在知道引起上边的问题是电流互感器的问题引起的,请问在代码中是怎么处理这个问题的,求大神指点!
|
|
|
|