1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
最近刚交接了一项目,用的ADE7880芯片计量,客户反映测量数据有时不准,现在正在查找原因。我刚接触ADE7880,对这芯片不熟悉,现在只看到原来的PCB板上晶振用的是16M,而非推荐的16.384M,看数据手册晶振范围是在16.22M~16.55M之间,不知采用了16M是否会出现测量不准的现象?
另外,PCB上原来的设计人员将芯片底部Exposed Pad与AGND连在了一起,与DGND也通过一小电感连在一块,而数据手册中提示“请勿将Exposed Pad连接到DGND或AGND”,这是否也会对测量产生影响? |
|
相关推荐
4个回答
|
|
|
|
|
|
采用16.384M晶体,数据手册上的值都是正确的,否则数值和数据手册有差别。
EPAD连接GND,不要区分AGND和DGND,所有的GND连接在一起,GND越完整越大越好 |
|
|
|
16384kHz 刚好是 2^14, 估计内部要求此频率的晶振是为了方便计算。而作为时间基准,电能的计算与时间的精度也有关。
|
|
|
|
Exposed PAD 可以达到的良好的散热
如果 Exposed PAD 与芯片的 Die 相连, 那么其电位就非常重要 (关系到 衬底 井 的 反偏), 不能随便的连接 电源 或者地, 需要严格参照数据手册, 否则造成芯片故障 或者 性能下降, 如果 Exposed PAD 没有与芯片的 Die 相连, 而只是与 封装的基片 相连,那么其电位就 不重要 如果仔细观察,会发现 有的芯片 Exposed PAD 需要 连接 地或者NC, 而有些 Exposed PAD 需要连接最高的电路,还有些电路 没有特殊的要求 |
|
|
|