ADI的工程师:
您好! 我们正使用贵公司的AD8495搭建热电偶的温度检测系统。我们的检测系统如下: 1.热电偶暴露在工业环境(我们产品的特点); 2.热电偶的长引线为双绞线,长度约为1.5米; 3.使用贵公司的推荐电路(应用笔记为CN0271_cn); 4.热电偶的检测温度为室温~600℃,对应热电偶电压为0.8~25mv; 5.信号的频率范围为0~1kHz。 遇到如下问题: 在实验室环境,使用贵公司的推荐电路能够准确测量室温(示波器显示为:100mv的直流信号 + 10mv的工频交流信号) 在工业环境,热电偶所在的铜块连接上电缆后,用AD8495测量室温,得到的信号为100mv的直流信号 + 100mv的工频交流信号。估计是铜块的连接电缆感应到工频信号。 我们想用硬件方案处理干扰问题。 在此,想请教几个问题: 1.如何增强基于AD8495的检测电路的抗干扰能力,尤其是工频干扰? 2.我们原本的检测系统是用贵公司的AD629作为隔离芯片的,隔离后再放大热电偶信号。如果我们结合贵公司的AD629和AD8495的话,那么,你们能否推荐一个热电偶的检测电路,包括滤波电路?(PS:这个方案的成本有点高) 3.在热电偶的温度检测方面,贵公司有其它的推荐方案么?要求如下:热电偶暴露在工业环境中,检测电路具备较强的抗干扰能力,尤其是50Hz工频干扰。(PS:我把AD595等芯片都查看了一遍了) 谢谢! |
|
相关推荐
3个回答
|
|
|
|
|
|
首先非常感谢您的回答。因为这个电路已经困扰了我2周了。 我的方案是:热电偶信号经过AD8495(当然有低通滤波电路)的采样电路后,直接送入TI公司DSP的ADC引脚了。因为TI的DSP有足够(可以说过多)的ADC引脚了,所以没有打算用ADI的高分辨率ADC(控制成本)。 如果AD8495电路接的是热电偶 + 热电偶的双绞延长线(测室温),示波器的显示是比较微弱的工频信号,大概10mv左右。 但是,由于热电偶的测温对象是一块连接有粗铜缆的铜块,一接上粗铜缆,示波器的显示则会出现正负100mv的工频信号(测室温)。所以我估计是粗铜缆感应到工频干扰。 我打算在AD8495之前加入AD629,想提高抗共模的能力。应该是我的连接有问题,对室温的测量,AD629 + AD8495的输出是高频杂波(按道理应该是波动直流信号,100mv左右)。我的连接是热电偶的正、负接AD629的正、负输入,AD629的输出接AD8495的正输入,地接AD8495的负输入。 所以,我想: 1.如何增强AD8495电路的抗干扰能力,尤其是工频干扰。 2.能不能用一款抗高共模的芯片放在AD8495的前面?如果有,用哪款芯片,与AD8495怎么连接? 谢谢! |
|
|
|
jjdwe 发表于 2018-9-6 10:52 仪表放大器可以很好的 抑制共模干扰,放大差模信号, 比如 AD8422 AD8421, 可以把仪表放大器接在最前端 有一些 sigma-delta ADC 可以抑制 工频干扰, 可以使用这些ADC 再将信号传输给 DSP |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
985 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1382 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1937 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4266 浏览 2 评论
9057 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1513浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1691浏览 2评论
985浏览 2评论
1665浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1382浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-21 20:09 , Processed in 0.686823 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号