ADUCM360的评估板EVAL-ADUCM360QSPZ,开始正常使用,在改过一次时钟设置后,keil就无法与板子连接了。
评估板上的电源电压都正常,J-LINK的u***与电脑连接时,电脑可以识别J-LINK,评估板上的红色指示灯一直亮,J-LINK上的红色灯一直亮,当试图用KEIL与评估板连接时,J-LINK上的红色灯灭,报错之后恢复亮。 是否有人知道这种问题的解决办法或原因,非常感谢。 KEIL提示如下: JLink Info:Found SWD-DP with ID 0x2BA01477 Error:No Cortex-M SW Device Found Error:Flash Download failed-Target DLL has been cancelled. 不知道有没有人遇到过这种情况,求解答。 |
|
相关推荐
4个回答
|
|
建议您使用CM3WSD软件对ADUCM360重新烧写程序尝试一下。CM3WSD可以让ADUCM360进入boot loader模式。
|
|
|
|
是CM3WSD配合KEIL一起吗? 可是依旧出现JLink Info:Found SWD-DP with ID 0x2BA01477 能说一下具体方法吗?或者是相关参考资料,谢谢。 |
|
|
|
非常感谢,我用CM3WSD下载了一个例程,之后就可以与KEIL正常连接了,之前没有注意到ADUCM360串口下载需要有几个步骤: Place the ADuCM360 into serial download mode using the following sequence: • Pull P2.2 low. • Pull the RESET pin low and then high (float). • P2.2 can be left floating once RESET is high. 配置CM3WSD如下: |
|
|
|
evpt 发表于 2018-9-17 06:44 好的,您今后有问题可以继续和我们联系。 |
|
|
|