回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,最大组数为 100组,保存的数据可通过RS232接口与上位机通讯,将数据上传至电脑保存或打印。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
1、电压接线回路开路或接触不良(接线开路时可视接触电阻无穷大),测试周围有较强的电磁干扰时,如母线带电,此时带电母线通过以空气为介质的电容,干扰测试仪的两条电压测试线,由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。
假如外界干扰较大,会使回路电阻测试仪显示出比被试品电阻值大的多的数值,此时如果测试人员有足够的现场测试经验也许能够判断出测试结果的异常,并解决这一问题,能够引起注意并最终得到正确测试结果。但如果测试人员没有足够的经验可能会误判开关回路电阻值超标,可能会采用停电检修的方法处理缺陷,给日后的电力生产造成不必要的损失。
如果干扰的强度不是很大,仪器显示值正好在断路器的合格阻值范围之内,该情形与情况“电压回路接触不良”产生的结果相同,同样会造成误判。
2、电压接线回路开路,打开回路电阻测试仪,测试现场没有强电场干扰,这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本不存在,故仪器显示的测试参数接近为0,如果测试人员有足够的现场测试经验,可以判断出是仪器电压回路测试线异常,将仪器电压回路测试线异常排除后,可以得出最终正确测试结果;反之,有可能会误判测试仪出现问题,中断测试,更换或返修仪器,延误停电时间,给测试工作带来不必要的麻烦。
3、电压回路接线接触不良,大多数情况下断路器的接线端子在长期运行后端子排外表面会产生氧化膜或油膜,当回路电阻测试仪的电压测试钳夹接到这样的端子排上时就可能产生接触不良,既电压测试线钳夹本身也要产生一定的接触电阻,该接触电阻值达到与电压采样回路的内阻值相当时,将对测试结果产生严重影响。
0