在做labview与智能仪器的串口通信,问题是智能仪器每次都要用串口调试助手的“打开串口”之后才能正常的用labview与之通信,也就是说如果一开始就用labview尝试通信的话,就算选好了 com 口,发送命令智能仪器也没有任何反应。
想问问如何在labview中实现串口助手的“打开串口”功能?
|
|
相关推荐
8个回答
|
|
端口初始化没做好
|
|
|
|
串口初始化没做好
|
|
|
|
开始部分程序如下
|
|
|
|
感觉是不是没有装visa程序,visa512full.exe
|
|
|
|
1.确认是否可以正常打开串口,可以在NI MAX里通过Visa打开串口看看是否会报错或者串口你程序里大臣开串口是否报错
2.正常打开后尝试通讯指令,可通过IO助手查看指令收发状况确认是指令错误还是配置错误 |
|
|
|
|
|
|
|