1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
各位朋友,我最近在使用PXI-6259采集卡,查阅其说明书时有一些不太明确的地方,想请教一下: 1、 PXI-6259的数字量输出应该是5V吧(用万用表打了一下),但是我在手册上面有看到Output high current以及Output low current都为24mA,对这一点不是很明确,这里的24mA是指PXI-6259的每个DO口工作电流建议为24ma么? 2、 我想要用PXI-6259的某一DO口输出5V来同时驱动我的7个继电器,每个继电器工作电流为30mA,那么该DO口会承受大约210ma的电流,会不会对板卡造成影响?板卡每个DO口最大能承受多大的电流?
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
如果这个口输出,你需要的是210ma,这个最大是24ma,只是带不动而已,你需要电路上的电流放大电路来带动这么多设备
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
490 浏览 1 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
954 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1534 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1466 浏览 3 评论
1744 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 03:27 , Processed in 0.695223 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号