该设备自1889年开始使用,在20世纪20年代引起了人们的普及,由于其长期设计的使用和测试目的相同,近年来由于其设计和测试仪质量而出现了很少的真正改进。现在提供高质量的选项,易于使用且非常安全。兆欧表测试是一种测试方法,使用绝缘测试仪电阻表来帮助验证电绝缘状况。
电气系统的绝缘电阻质量随时间,环境条件,即温度,湿度,湿气和灰尘颗粒而降低。由于存在电气和机械应力,它也会受到负面影响,所以非常有必要定期检查设备的IR(绝缘电阻),以避免任何致命或电击的措施。 IR可以测量绝缘体承受工作电压的持久功率,而无需任何电流泄漏路径。它给出了绝缘子状况的概念。它使用名为兆欧表的仪器测量,该仪器能够在其两个探头之间施加直流电压,自动计算然后显示IR值。 兆欧表如此受欢迎,以“绝缘电阻”和“兆欧表”同义使用。 为什么兆欧表测试完成? 电气系统的绝缘电阻质量随时间,环境条件,即温度,湿度,湿气和灰尘颗粒而降低。由于存在电气和机械应力,它也会受到负面影响,所以非常有必要定期检查设备的IR(绝缘电阻),以避免任何致命或电击的措施。 另一种情况是,如果您的家刚刚遭遇火灾,消防部门已离开现场。电气公司已关闭你的燃气和电力,你在黑暗中。借着上帝的恩典,所有受损的都是你的家,你需要开始重建过程。您的保险公司告诉您,当地司法管辖区或保险公司本身需要进行“兆欧表测试”以验证您家中布线系统的完整性。 当发生火灾或其他高温事件(闪电,爆炸等)时,布线及其相应的元件(绝缘等)会受到高温。所有金属和物理化合物都具有熔点。在一些火灾事件的过程中,达到了熔点并且导线的载流完整性受到损害。绝缘可能已在内部熔化,或者导线和绝缘层都可能已经熔化。当发生这种情况时,您会有一个电阻袋,当电流试图流过熔化区域时形成电阻。随着电流增加,试图穿过口袋,它会产生热量。这些热量可能产生足够的温度,实际上会导致另一场火 正是你不需要的东西! 兆欧表测试不会造成任何损坏,当有人不想在墙壁上钻孔以测试任何问题或问题的电绝缘时,这是一个很好的选择。测试装置仅在500和1000伏之间,这是相对较低的。由于电压较低,绝缘层中的一些穿孔未被检测到。它通常提供有关泄漏电流的信息,以及绝缘区域是否具有过多的污垢或湿气以及湿气量,劣化和绕组故障。 在兆欧表测试期间完成了什么? 我们可以测试您的电路是否存在可能在火灾事件中发生的现有连接和熔化的故障区域。然后分析这些结果,并且可以隔离和更换特定电路,以确保受影响电路上没有其他问题。如果您与调节器进行了火灾谈话,并查看是否需要进行兆欧表测试。它通常由保险承保,因为他们想要做的最后一件事是在您能够收回您的住所后一个月支付另一笔索赔。 实验室拥有现有设备和执行兆欧表测试的专业知识,并将这些结果记录在您的保险公司以及当地建筑部门。我们在此帮助您确保现有布线是安全的,当然,也可以根据需要安装新的布线。华天电力在这里满足您的所有电力需求。 如何进行兆欧表测试? 万用表在某些条件下用作绝缘测试仪,并且大多数仅执行连续性测试。但是,为了在正常或过载状态下检测和测试漏电流,使用称为绝缘测试仪的特殊仪器。 我们测量导线中的漏电,结果非常可靠,因为我们在测试时将电流通过设备。我们验证任何设备的电气绝缘水平,如电机,电缆,发电机绕组或一般电气安装。这是一个很长时间以来进行的非常普通的测试。没有必要向我们展示电气穿刺的确切区域,但显示电气设备/绕组/系统内的漏电流量和湿度水平。 绝缘电阻测试或兆欧表测试程序如下: •首先,我们将断开变压器的所有线路和中性线端子。 •兆欧表引线连接到LV和HV衬套螺柱,以测量LV和HV绕组之间的绝缘电阻IR值。 •兆欧表引线连接到HV衬套螺栓和变压器油箱接地点,以测量HV绕组和地之间的绝缘电阻IR值。 •兆欧表引线连接到LV衬套螺栓和变压器油箱接地点,以测量LV绕组和地之间的绝缘电阻IR值。 如下面的经验关系给出了IR,其单元是推荐的最低值 兆 欧姆(MΩ)。。价值措施让我们了解了电缆的绝缘强度以及电缆是否老化。 IRmin(MΩ)= kV + 1 其中kV =额定工作电压,单位为kV 有些情况下,测量的IR几乎是上述等式中发现的IRmin的10到100倍。 一般测量程序包括测量三相之间以及各相与地之间的IR。还测量设备主体的IR。程序因设备而异。根据电缆的额定值和尺寸,可以使用不同的电压等级。用于做一台33kV HT电缆的Megger。施加的电压电平为5000V,IR的值可以是1GigaOhm至200GigaOhm之间的任何值。 当我们使用万用表时,我们正在测量电阻,电压和电流。基于此,我希望我们熟悉绝缘术语。这意味着当电流被适当地绝缘或保护时,电流不能通过或泄漏通过某个导线。这些电线可以在建筑物,电器或电动机内。 你基本上测试电线上的电阻。例如,如果你想看看电机是否坏,你将“兆欧”它,测试电机的三相中的每一相接地,并相互检测它是否短路接地或自身。 兆欧表的工作原理 •在手动式的情况下,通过手动操作的兆欧表通过曲柄的旋转进行测试的电压,电池用于电子测试器。 •500伏直流电足以在高达440伏的设备范围内进行测试。 •1000 V至5000 V用于测试高压电气系统。 •偏转线圈或电流线圈串联连接并允许流过被测电路的电流。 •控制线圈也称为压力线圈,连接在电路两端。 •限流电阻(CCR和PCR)与控制和偏转线圈串联,以防止外部电路电阻非常低时损坏。 •在手动操作的兆欧表中,电磁感应效应用于产生测试电压,即电枢布置成在永磁场中移动,反之亦然。 •电子型兆欧表电池用于产生测试电压的地方。 •随着外部电路中电压的增加,指针的偏转增加,指针的偏转随着电流的增加而减小。 •因此,合成转矩与电压成正比,与电流成反比。 •当被测电路打开时,由于电压线圈引起的转矩最大,指针显示“无穷大”意味着整个电路没有短路,并且在被测电路中具有最大电阻。 •如果短路指针显示“零”,则表示被测电路中的“无”电阻。 兆欧表的类型 这可以分为两类: 1.电子式(电池供电) 2.手动型(手动) 一个电子式兆欧表要求 •准确度非常高。 •IR值为数字型,易于阅读。 •一个人可以很容易地操作。 •即使在非常拥挤的空间也能完美地工作。 •非常方便,使用安全。 手动兆欧表的优点 •在这样的高科技世界中仍然很重要,因为它是确定IR值的最古老的方法。 •无需外部电源即可运行。 •市场上更便宜。 但是存在另一种类型的兆欧表,其是电动操作型,其不使用电池来产生电压,其需要外部源来旋转电动机,电动机又旋转兆欧表的发电机。 维护工程师进行绝缘电阻或IR测试,以确保电力变压器整体绝缘系统的健康性。它反映了有害污染,污垢,水分和严重退化的存在与否。对于干式绝缘系统,IR通常很高(几百兆欧)。维护工程师使用此参数作为绝缘系统干燥度的指标。 该测试在额定电压或高于额定电压下进行,以确定由于绕组绝缘劣化,是否存在接地或绕组与绕组之间的低电阻路径。测试测量值受温度,湿度,测试电压和变压器尺寸等变量的影响。 该测试应在修理前后或进行维护时进行。应记录测试数据以备将来比较。为了进行比较,应将测试值标准化为20°C。 用于安全通电的可接受值的一般经验法则是每1000 V施加的测试电压加1MΩ的1MΩ。 兆欧表安全注意事项 使用兆欧表时,如果未遵守以下电力安全预防措施,您可能会受伤或损坏您正在使用的设备。 •仅在高阻测量时使用兆欧表,例如绝缘测量或检查电缆上的两个单独导体。 •在手柄转动时切勿触摸测试导线。 •在连接兆欧表之前完全断开电路并使电路放电。 •在使用兆欧表之前,如果可能,请断开正在检查的项目与其他电路的连接。 兆欧表测试的好处 •主动设备状况分析 •降低紧急电力系统故障的风险 •保险可用性 •预测性维修 •资产管理 •预测性设备预期寿命 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|
相关推荐 |
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12203 浏览 0 评论
5660 浏览 3 评论
17490 浏览 6 评论
2543 浏览 1 评论
3170 浏览 1 评论
1369浏览 2评论
1909浏览 2评论
811浏览 1评论
779浏览 1评论
1069浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-8-21 22:15 , Processed in 0.950817 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号