我目前正在使用SPC560P40(Pictus)微控制器开发BLDC控制应用程序,并利用CTU(交叉触发单元)在闭环控制中触发与BEMF读取相关的ADC通道。在CTU模式下配置的ADC通道的转换工作正常,但是当CTU处于活动状态(CTUEN = 1)时,我无法为在NORMAL模式下配置的任何其他通道启动正常转换。
这是PICTUS的限制吗?这里的用户手册不是很清楚...... 谢谢你的建议, Benone #spc56 #adc #bldc #ctu 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am currently working on a BLDC control application using SPC560P40 (Pictus) microcontroller and making use of the CTU (Cross-Triggering-Unit) to trigger ADC channels related to BEMF reading in closed loop control. The conversion for the ADC channel configured in CTU mode works fine, however while CTU is active (CTUEN=1) I cannot start a normal conversion for any other channel which is configured in NORMAL mode. Is this a limitation of the PICTUS? The user manual is not very clear here... Thanks for advice, Benone #spc56 #adc #bldc #ctu |
|
相关推荐
1个回答
|
|
你好Benone,
在第24.3.4章中, 在CTU控制模式下,CPU能够写入ADC寄存器但不能启动任何 转换。转换请求只能由CTU触发脉冲生成。如果一个 要求正常或注入转换, 在Pictus上是不可能的 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Benone , in chapter 24.3.4 , In CTU control mode, the CPU is able to write in the ADC registers but it cannot start any conversion. Conversion requests can be generated only by the CTU trigger pulse. If a normal or injected conversion is requested, it is not possible on Pictus Best regards Erwan |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2733 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6038 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
443浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
274浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 21:15 , Processed in 1.584891 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号