1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
关于F042 Option 区域的写入问题
使用 F042 Option 的DATA0,DATA1 两个域保存配置参数。 发现如果整个Option 区域皆为0xFF则可以写入数据,否则是不能写入。 感觉整个Option 是一个长字,一旦写入一次之后,再想写入某个域是不行的。 需要擦除整个option(皆为0xFF)才可以。 例如: Option 的RDP域为 0xAA的条件下,即使 DATA0 的值为0xFF,也无法重写 DATA0. 在技术文档中未发现明确表述,特来此请教。 我是这样操作的: 请看看有什么问题? FLASH_Unlock(); FLASH_OB_Unlock(); FLASH_OB_ProgramData(0x1FFFF804, 0x01); FLASH_OB_Lock(); FLASH_Lock(); |
|
相关推荐
6个回答
|
|
|
|
|
|
学习了 |
|
|
|
学习了···
|
|
|
|
感觉就像在写FLASH。
|
|
|
|
那你这样呗,先把4个字全部拷贝出来,擦掉option,然后把修改后的4个字重新写回去。
|
|
|
|
学习了,谢谢分享~ |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2136 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1970 浏览 3 评论
4566 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2116 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2629 浏览 1 评论