1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
SigmaStudio 3.9 的delay模块:
1:最大才1500,太短,希望改为任意自定义。(串联的话就太麻烦了) 2:复制后就出错,复制后再拉MAX首次就可以拉到>1500,但是是用不了的了,所以只能一个个拉放出来用。 DC模块: 用一个DC模块连接到DELAY模块控制DELAY时间,可以在DC里输入1000,1500等,这是正确的。 但是把以上的东西全部复制粘贴,复制出来后的DC就输入不能大于16了,也就是复制后不正常了。 帮忙看看以上问题点能否解决,谢谢! |
|
相关推荐
6个回答
|
|
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
|
|
|
|
您好,
请问您用的是SigmaDSP的哪个part? Sigma Studio里的Delay模块会占用大量的Data Memory,会根据当前剩余最大Data Memory填充下拉框的。所以如果你需要的Delay值大于下拉框里的最大值,说明剩余的Memory已经不够实现您想要的Delay了。 当您复制粘贴原先的Delay模块后,新的模块会重新根据当前剩余Memory填充最大Delay值,如果小于被复制的Delay模块最大值会提示错误信息。 根据我的测试,发现“Multi-Tap Voltage Controlled Delay” 在复制粘贴时有时会出现不重新计算剩余Delay。我们会在后期版本进行修复。 DC 模块有三个输入框,最上面的输入框输入值会根据下面2个format判断是否超出最大值/最小值。默认5.23格式范围为 -16~+15.999999。 如果想要输入1000,1500需要将format改为28.0(或者能满足动态范围的格式都可以)。 动态范围计算方法: N.M 为例: -2^(N-1) ~ +2^(N-1)-2^(-M) Thanks, Jun |
|
|
|
lin364884292 发表于 2018-12-10 16:11 您好: 软件是3.9版本,IC是214XX,软件自带的两个DELAY模块都有一样的问题。我用214XX不管刚拉出来还是复制的都从来没有见过自动计算余量来决定MAX的,都是1500。复制出来的第一次拉MAX可以>1500,但拉第2次就又只有1500了。 另外发现DC模块有问题,在214XX的型号下他的格式固定5.23,无法更改的,而在1761下的DC是可以改的,请看看是否应该修正,谢谢! |
|
|
|
WYF13760287143 发表于 2018-12-10 16:30 您好: 你使用的是ADI Sharc DSP,用的软件是SigmaStudio for Sharc。会有Sharc相关的人员回答您。 Thanks, Jun |
|
|
|
WYF13760287143 发表于 2018-12-10 16:30 你好! 你的SS4SH的版本是多少?建议你升级到新的SS4SH,看看是否还有这些问题。 |
|
|
|
暂时先不用SigmaStudio了,先用C写看看先,以后有时间在下新的版本试,谢谢您先! |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
992 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1387 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1940 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1524浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1694浏览 2评论
992浏览 2评论
1670浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1387浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 14:21 , Processed in 0.869380 second(s), Total 87, Slave 72 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号