接地电阻率测量
接地电阻率的公式可以描述为:
P =2ΠAR
其中:Ρ=接地电阻率与欧姆厘米深度A的平均值
Π=常数3.1416
A =电极之间的距离,单位为cm
R =用测试仪器测得的电阻值,单位为欧姆。
对于以英尺为单位的距离公式将是:
Ρ= 191.5 AR
其中A =电极之间的距离,以英尺为单位。
测试方法
通常,单电极接地用于家庭应用,但对于发电变电站和工业,我们使用具有多个电极的电网。
“3极电位下降”测试方法可用于复杂的地球系统。在该技术中,接地网与接地电极断开。两个辅助电极(一个电流电极和一个第二电位电极)以直线等距离放置在待测电极旁边。注意并记录通过辅助电流电极的电流。以这种方式,可以测量在辅助电位电极和电流电极之间产生的电位差。
可以使用便携式仪器在不断开电路的情况下测量接地电阻和漏电流。钳式接地电阻测试仪可以测量接地电阻和漏电流。在该测量技术中,在被测电路中注入预定电流,并且以几个间隔记录由此在电路中产生的感应磁电流。
应用
•所有可能暴露在雷电中的架空输电线路应通过将任何电涌转移到地面的装置进行保护。
•应经常测试输电塔的接地电缆。
•应进行变压器接地端子测量,以确保土壤和接地点之间的正确接触。
•低接地线电阻对于电机,配电板和控制面板最为重要。
•电信控制舱或信号继电器板的接地对于减少杂散电动应力和噪声非常重要。
•应在控制面板中为PLC和SCADA仪器提供单独接地。
•石油化工管道和储油罐需要良好的接地。
华天电力www.whhua
tian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
0