1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
顶一下,同样期待高手解答。
|
|
|
|
232是可以的, CAN还真没试过, 应该不可以的
|
|
|
|
是呀 ,这个问题很好 用了很久的CAN 了 还没有试过!!!!!
|
|
|
|
复制的别人的回答:芯片的CAN接口是指芯片外设中的CAN总线控制器输出电平为TTL规格,saj1000芯片是属于物理层芯片,将TTL 电平信号转换为符合CAN规范的差分信号。
|
|
|
|
今天刚好这样试了一下,发现不可以呢——直接将两个STM32模块的CAN_TX与CAN_TX、CAN_RX与CAN_RX连接(交叉连接也一样)。
发送请求前是这样滴: 发送请求后是这样滴: 显示出现了位错误。(由于设置的自动重发,所以错误次数超过规定次数,已进入离线状态) 说明:调试使用的是JLINK在线调试。 |
|
|
|
CAN收发是有底层协议的,感觉不能通过简单的方法自发自收
|
|
|
|