2.RS485电平和RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压差 +2 ~ +6v:1 -2 ~ -6v:0 接收端 AB间的电压差 大于 +200mv 1 小于 -200mv 0 定义逻辑1为B>A的状态; 定义逻辑0为A>B的状态。 AB之间的电压差不小于200mv。 网上看看485的说明是这样的,逻辑1不是应该 A>B 吗? 又看网上说,在没有占用总线时,总线上压差小于200mv,表示没有数据,如果想要通信可是AB间压差大于200mv就开始传输数据了; 但是可能收到干扰,使AB间压差超过200mv,传输错误的数据,所以可以把A接上拉,B接下拉,使压差一直为正,这样不易受干扰了, 如果想发送数据,先产生一个负压差,然后通信就开始了;是这么回事吗? 空闲时压差到底应该是小于200mv还是正压差,这通信开始是有硬件芯片自己判断还是需要单片机控制的?
|
|
相关推荐
7个回答
|
|
485一般使用双绞线,差分信号必须一低一高才认为有效。
|
|
|
|
|
|
不懂帮顶
|
|
|
|
支持一下
|
|
|
|
用专门的485芯片不行吗?SP3485之类的。STM32直接操作串口
|
|
|
|
空闲时压差到底应该是小于200mv还是正压差,这通信开始是有硬件芯片自己判断还是需要单片机控制的?
正压差,A>B;(但也有厂家B>A);485芯片(max485等)是纯硬件的,通信开始是单片机识别的,比如先接收到0起始位。 |
|