如何通过LabVIEW的Modbus TCP和负载柜之间通过网线进行通讯,谢谢

4767 ModbusTCP TCP通信
2019-3-18 10:39:37   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
12个回答
2019-3-18 10:53:12 1 评论

举报

1 条评论
  • 2019-3-18 11:14

    你好: Modbus TCPIP通讯协议。

    电子负载:系统采用以太网接口,使用 Modbus TCPIP通讯协议。可与建立在标准Modbus通讯协议基础上的软件进行无缝连接。

2019-3-18 10:56:43 2 评论

举报

2 条评论
2019-3-18 12:47:22 1 评论

举报

1 条评论
  • 2019-3-18 13:51

    你好,只有Master和Slave,负载柜已经定义了IP地址,所以我用了Master填写IP来连接,如果我用Slave的话,就没有办法填写IP地址了。

2019-3-18 18:37:55 5 评论

举报

5 条评论
  • 2019-3-19 09:04

    我已经说了,你的协议里1001的地址是只读的,不能写数据进去,换读写地址试试。

    尘尘 回复 王志博: 2019-3-19 19:40

    你好,我试了还是不行的,负载没有任何反应给我。
    还有一点就是想请教下,他的模式是:有询问帧询问,才会有应答帧回来,如果他的只读是不让问的话,那如何会有应答呢?是我用的函数不对?或者是有其它方法?请指教,非常谢谢。

    王志博 回复 尘尘: 2019-3-20 09:08

    地址改了,参数也得改啊,你原来程序的参数写的是个啥,读取还只读两位,这两位写的是0也读取不出来啥啊,另外你程序报错吗?不报错通讯协议就没问题,错的是你的编程。有报文说明书就好好研究研究,实在不行还有modbus TCPIP通讯助手可以用。

    尘尘 回复 王志博: 2019-3-20 11:21

    程序上没有报错要停止,但是加上探针看到是有错误的。我等下发个图片您帮忙看下,谢谢。

    尘尘 回复 王志博: 2019-3-20 11:24

    不好意思,不是加了探针,是点亮后。

2019-3-20 11:23:47 4 评论

举报

4 条评论
2019-3-24 08:24:50 1 评论

举报

1 条评论
  • 2019-3-27 16:28

    你用MODBUS Poll软件先试试,实在不行用串口助手发报文试,试好了再用MODBUS函数

2019-5-8 11:30:54 评论

举报

2019-5-15 14:16:11 评论

举报

2019-6-4 10:39:14 评论

举报

2020-3-16 17:26:27 评论

举报

2020-3-16 17:57:08 评论

举报

2020-3-18 21:40:02 评论

举报

撰写答案

你正在撰写答案

如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。

您需要登录后才可以回帖 登录/注册

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号

德赢Vwin官网 网

德赢Vwin官网 论坛

社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表