如何找到电缆故障点?我国电力电缆的普遍使用是在20世纪60年代以后,水平有限,使用范围窄,当时为了解决电缆的故障,研发人员研制了一种基于“冲闪法”的电缆故障测试仪。
仪器测试电缆故障有三个过程:
1.是使用仪器测量间隔。
事实上,有必要区分电缆故障是高阻故障还是低阻故障还是接地故障,根据这种情况采取不同的测试方法。如果是接地故障,则用测距仪的低压脉冲法直接测量间隔;如果是高电阻故障,需要用高压冲击放电的方法来测量间隔,在用高压冲击放电测量间隔时,需要大量的辅助设备,如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈和信号取样器等。操作困难,不安全,有一定的危险性。比较繁琐的是对采样波形的分析,对考官的知识要求相对较高。
2.是找到路径。
在寻找路径时,将信号添加到电缆中(路径信号发生器),然后使用接收机接收信号,沿着信号路径,确定电缆的路径。但是,这种方法的范围应该大约在1米和2米之间,这并不是特别准确。
3.是根据被测间隔精确定位。
它是基于火灾放电的声音,当从定点仪器的耳机中听到最大的声音时,即找到故障点的位置。然而,由于听了声音,它需要很多时间来找出,因为环境噪音的影响,有时需要时间,直到晚上才能找到答案。当遇到交联电缆时,相当耗时,因为交联电缆一般是内部放电,声音较小,甚至几乎听不到声音,所以只能测量。
因此,该方法可用于处理以油纸为绝缘数据的大多数电力电缆故障。对于近年来出现的以交联数据和聚乙烯数据为绝缘数据的电缆故障,测试效果并不是很理想。原因是点火和放电的声音通常很小(电缆的外皮没有损坏,只有电缆的内部放电),在这种情况下,只需使用其他方法来处理它。
电缆故障
虽然存在这样的不足,但长期以来,基于闪络原理的电缆故障测试仪为企业处理了大量电缆故障,这一点已基本为大家所认可,其贡献也是众所周知的。目前,它已广泛应用于各个行业,随着各行业的快速发展,电缆的使用越来越广泛,电缆的种类也越来越多,因此电缆的失效是不可避免的。
我们知道,不同的行业有不同的电缆使用水平、使用环境、接线和配电方式、绝缘要求以及不同电缆的故障特征也有很大的不同。原因是造成电缆断裂的因素很多,但现在由于过去养成的习惯,人们总是想用一种方式来处理所有的电缆故障,所以现在还在市场上呢?根据“闪络原理”设计的电缆故障测试仪起着主导作用。
但是,在一些行业中,采用“闪光灯法”来处理电缆故障,根本无法检测到,而且很可能会产生严重的后果,如路灯电缆和矿井井下电缆不能直接进行检测吗?闪光灯“故障测试。同样的电缆在其他行业使用有自己的特点,我们不能在这里详细描述。
然而,随着科学技术的不断发展,我们应该能够找到一种更简洁的测试方法,对电缆故障进行分类,开出正确的药物,并具体分析具体的问题。这样,我们就会发现,一些电缆故障的实践并不需要“闪络法”的原理,它也是非常方便和快速的处理。
现场查找电缆故障点
在多年的实际工作中,我们发现高压电缆与低压电缆有许多不同之处,高压电缆的故障主要是运行故障,且大多是高电阻故障。高阻故障分为漏电和闪络两种类型。低压电缆故障只需要开路、短路和开路条件(当然,高压电缆也包含这三种条件)。
此外,在实际使用过程中的低压电缆还具有以下特点:
a.布设更加武断,道路也不那么清晰。
b.敷设时,不采用高压电缆填砂、砖深,相反,是浅、易受外力破坏的。
c.电缆一般比较短,从十几米到几百米不等,而高压电缆往往从几百米到几公里不等。
华天电力www.whhua
tian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
0