1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
云汉达人
明确的说不可以,不论是两线的还是四线的。 理由是: RS485 是半双工通讯模式,也就是 发送的时候,不能接收;接收的时候不能发送。 如果你在485芯片之前,把TTL信号的TXD RXD短接了,作为串口,是可以自发自收的。 另外 RS422是全双工的,这个是可以实现自发自收。 |
|
|
|
可以,但是收发二者的电平都应该是485标准的
|
|
|
|
如果仅是一个485模块,不能够实现自发自收的,因为485是差分信号A和B,发送和接收都是通过这两根线,以不能同时实现发送和接收(半双工),串口之所以可以实现自发自收,是因为其Rx和Tx是分开的,自然可以实现同时收发,,,当然485转串口就另当别论了
|
|
|
|
一个MAX485应该是不能吧,可以两个芯片组一个回路,这样也不用转串口
|
|
|
|
2线485是不可以的,4线485是可以可以的
|
|
|
|
必须要4线的485才可能,因为其收发是相对独立的。
|
|
|
|
四线全双工是可以的,两线半双工不行。
|
|
|
|
四线485使用的是全双工模式,所以可以自发自收;
但是两线485是半双工模式,同一时间只能收或者发,所以没办法自发自收。 虽然485芯片是转化为TTL电平,但是有一个读写使能端,写的时候不能读,就变成了半双工模式了。 |
|
|
|
不行的,半双工不能同时进行发送和接收
|
|
|
|
4线RS485是可以自发自收的。如果只是测试下485是否有问题,可以直接短接回环测试下。
|
|
|
|
不可以的,要单片机进行控制收发的,但是自动换向是可以硬件实现的
|
|
|
|
可以,常用的RS485驱动 芯片的收发控制管脚都是独立的,通常的接法是两个控制脚短接,这种接法发送数据时接受放大器是不工作的。也可以将RE始终处于使能状态,只控制发送使能端,这样接受放大器就会一直接受总线信号,不管你是不是发送状态,自己发送到总线上的信号也会被接收放大器转换。
|
|
|
|
4线的应该是RS422吧,这种可以。
|
|
|
|