嘿,我正在使用带有Xilinx XC3S500E Spartan-3E FPGA芯片的Spartan 3E - 入门板。
当我在UCF文件中定义我的约束(直接来自用户手册)时,我会收到板上不存在的站点的错误。 但是,我验证了手册,以及我放在文件中的电路板。 配置设置为:xc3s500e-5ft256.我不知道为什么xilinx没有识别配置,但任何帮助将不胜感激,谢谢 - Jon 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey, I'm using a Spartan 3E - Starter Board with a Xilinx XC3S500E Spartan-3E FPGA chip. When I define my constraints in the UCF file, which is straight from the user manual, i receive errors for non-existant sites on the board. However, i verified the manual, and the board with what i put in the file. The configuration is set as: xc3s500e-5ft256. I'm not sure why xilinx isn't recognizing the configuration but any help would be appreciated, thanks - Jon |
|
相关推荐
3个回答
|
|
乔恩,
更多信息会有所帮助。 请告诉我们您正在使用的ISE版本,错误消息的副本(包括IO引脚询问)以及UCF约束的示例。 谢谢, 大卫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Jon, A little more information would be helpful. Please let us know what version of ISE you are using, a copy of the error message (including the IO pin(s) in question), and a sample of your UCF constraint. Thanks,David |
|
|
|
嗨,检查配置设置XC3s500e-ft256。
我认为设置是XC3s500e-ft320(检查板)。 带着敬意, 马汉德拉巴布 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Check your configyration setup XC3s500e-ft256. i think the setup is XC3s500e-ft320(check with board). with regards,G.R.Mahendra Babu. |
|
|
|
将设置更改为FG320就可以了。
再次感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Changing the setup to FG320 did the trick. Thanks again. |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2416 浏览 7 评论
2821 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2292 浏览 9 评论
3372 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2459 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1157浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
584浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
450浏览 1评论
2005浏览 0评论
729浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 00:08 , Processed in 1.235058 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号