UPS
电源设备运用说明
UPS电源设备主要应用在IT设备,采用稳压稳频技术,保护计算机等设备不受损坏。更重要是保证数据不丧失,全面处理电网的各种问题,包含市电断电、电网浪涌、高压尖脉冲、暂态过电压、电压跌落、频率漂移、杂波干扰等等。
1.定期对UPS电源设备中止保护作业:肃清机内的积尘,测量蓄
电池组的电压,转换不合格的
电池,检查风扇作业情况及检测调理UPS设备的体系参数等。
2.严峻依照正确的开机、关机次第中止作,避免因负载忽然加上或忽然减载时,UPS电源的电压输出不坚定大,而使UPS电源无法正常作业。
3.运用UPS电源设备时,应务必遵循厂家的产品说明书有关规矩,保证所接的前哨、零线、地线符合请求,用户不得随意改动其相互的次第。
4.UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,一起,制止在UPS输出端口接带有理性的负载。
5.制止频繁地封闭和敞开UPS电源,一般请求在封闭UPS电源后,至少等候6秒钟后才华敞开UPS不接连电源,否则,UPS电源可能进入“启动失败”的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
UPS不接连电源设备开关机运用方法
一、第一次开机
按以下次第合闸:储能
电池开关→自动旁路开关→输出开关顺次置于“ON"。
按UPS设备启动面板“开”键,UPS电源体系将冉冉启动,“逆变”指示灯亮,延时1分钟后,“旁路”灯熄灭,UPS转为逆变供电,完成开机。
经空载作业约10分钟后,依照负载功率由大到小的开机次第启动负载。
二、日常开机
只需按UPS面板“开”键,约20分钟后,即可敞开电脑或其它仪器运用。
一般等UPS启动进入稳定作业后,方可翻开负载设备电源开关。
三、关机
先将电脑或其它仪器封闭,让UPS空载作业10分钟,待机内热量排出后,再按面板“关”键。
UPS不接连电源设备运用设备方法
UPS在中止设备之前,应该要明白作业环境。在选择设备位置时,最好是无导电杂质和装有空调的独立房间内,操作环境应该清洁、单调,而且做好相应的保护措施。与此一起,空气应无灰尘,而且没有腐蚀性气体。当然在体系正常作业的情况下,还应该要坚持空气流通。因此在中止设备时,设备环境应符合以下条件。作业相对湿度,不会结露,作业温度在0到40摄氏度范围内。
UPS设备应拆封并设备机柜,此时应该要检查损坏情况。在对包装中止检查时,应检查能否有损坏,或者有错装的现象。一旦有损坏的情况,就应该要及时中止转换。而在拆箱时,应该要检查前门上的机型,与所订的机型分歧。而且需求记载机型数据,便于日后中止运用。
方案具体途径,一切的通道应能承受机柜经过的重量。因此在此过程中,就应该要检查走廊、电梯和斜坡等,检查能否有死角等现象。与此一起,电源摆放到位后,还应该要检查,机柜内能否有其他物品。
将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上,翻开UPS电源开关,让UPS电源正常作业后,再将电脑主机和显现器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内,逐个开机即可。PS不接连电源设备,不建议用户本人中止设备。可以联络相应的UPS电影厂家工程师,由其提供设备效劳。假如,用户有一定电工学问的,可在UPS电源厂家人员指导下中止设备。
UPS电源设备保护内容
UPS电源设备的运用环境应留心通风良好,利于散热,并坚持环境的清洁。
切勿带理性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免形成损不接连电源坏。
UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,牢靠性最高。
UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能形成
电池的深度放电,会降低
电池的运用寿数,应尽量避免。
恰当的放电,有助于
电池的激活,如长时间不断市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延伸
电池的运用寿数。
一般情况下,UPS都有比拟良好的屏蔽功用,一起要中止保护接地,但也要留心做好电源线和通讯线的防雷击保护。
检查
电池组至UPS导线能否老化,老化的应及时转换相同载流面积的导线,尽量避免增加不用要的导线长度。
以上就是UPS不接连电源设备运用说明和保护内容,假如用户不能正确运用和保护UPS,不但不能使UPS有效地发挥作用,严重时可能会缩短其运用寿数。
共享:
0