1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
用7个恒流二极管均压,总会出现其中某一个二极管分的电压格外多,70V的电压每一个二极管端电压应该是10V左右,但是其中一个二极管端电压40V,其他6个二极管端电压才5V,将端电压是40V的二极管拆下来以后,这种现象会转移到旁边的二极管上,二极管没有问题,请问这是什么原因啊,请指教!!
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
恐怕同二极管个体之间的参数差异有关
|
|
|
|
我猜测因为是串联的应用,在前端或者在导通阻抗低的那个,它承受的电压就会高,这个是正常的,它不能自动去均压,如果是要做恒流,那就在电路中串电阻分压比用恒流管串联分压来得实际.这种应用可以看下CN4010或者CN6510可调型的
|
|
|
|