你好!我试图修改MPLAB IDE生成的makefile,以便在编译每个文件之前执行代码检查器。我想修改makefile生成器或makefile模板,添加命令行来执行这个检查器,如果检测到任何错误,则停止编译。有可能吗?提前感谢。
|
|
相关推荐
6个回答
|
|
如果您去Project Projts、构建类别,您可以添加预生成和后生成操作。
|
|
|
|
PCLINT安装在网络文件夹中,但我认为这不是问题,该工具是执行的,问题在于包含的路径查找库,如果我包括它的所有相对路径,假设工作目录是项目路径,它不工作,我必须编写完整的路径,并且它是强制的因为它依赖于计算机安装。我的工作是实现一个小的工具来手动执行pCLinux。
|
|
|
|
如果您无法找到从预构建步骤或编辑makefile运行PCLint的合理方法,请快速浏览一下这篇帖子,了解我如何通过Git设置可共享PCLint的项目。它针对的是简单化的项目,但您可能能够适应其中的一些概念,使之与您的设置一起工作。
|
|
|
|
谢谢您!我做了一小批查找源文件并执行PCLint,但我将尝试在PCLint插件中进行配置,以便记录错误行。
|
|
|
|
非常感谢你!我已经根据我的项目、编译器和芯片调整了您的配置,现在我可以从MPLAB执行PCLint,但是行为不是预期的,对我来说有两个大问题:1.当检测到错误时,PClint停止。我希望它执行所有的检查,并显示错误、警告和通知。e只找到在项目(所有源文件)或选定文件上执行pCLinux的选项。
|
|
|
|
不知道该怎么做才能使它在出错之后继续运行。我知道如果警告或通知是唯一的问题,PCLint会继续下去。您可能需要搜索文档或更改开发过程以立即修复错误。我只知道如何通过批处理文件在特定文件夹上执行PCLint。此设置是手动的,并且必须针对每个项目或将源文件/头添加到不同的目录/子目录进行调整。请参阅下面如何输出xml,稍后我使用自定义工具对其进行解析:BatchLintConfig.lnt:Batch file:我必须从命令行直接将输出管道到文件,因为运行IDE中的xml输出在前面的IDE输出窗口中写入xml输出文件的前两行向文件写入,导致格式不正确的XML。
|
|
|
|