我试图用一个与门和控制寄存器同步两个PWM。我的想法是默认情况下将控制寄存器设置为零,这将使AND门的输出无效。然后,在我的主函数中,在初始化PWM之后,我将控制RG设置为1,并激活AND门以通过它传递时钟信号。 PWM的工作无需与非门。当添加与门时,什么也不能工作。我尝试初始化控制寄存器到1,PWM仍然不起作用。 它看起来像个臭虫,有人经历过吗?有人能推荐一种简单的方法来同步PWM吗? 谢谢, 肯 ***.M.C代码*** 包括: 空主程序() { CyrGeSyrGeR8(CyrGeMyLogic),CygGETYGRIG8(CyrGeMyLogic调试)0x40; PWMY1LSTATE(); pWM22x启动(); 控制程序RIGH1 1X写入(1U); (1); } 图1 62.4 K |
|
相关推荐
8个回答
|
|
|
|
|
|
大多数基本组件运行到48 MHz时钟,因此问题将由不同的事物引起。你能把你的整个项目(与与门)一起用你的所有设置吗?要做到这一点,使用C造饰者和GT;文件-GT;创建工作区束(最小)并附加结果文件。鲍勃
|
|
|
|
|
|
|
|
一些想法:
您禁用了指令缓存? 将更容易地使用PWM的启动输入来启动(和停止)计数而不是门控时钟。 您可以使用两个(2)输出配置,这将通过设计同步。 您使用的是一个相当老版本的创建者。我建议您升级到版本3.1或甚至3.2早期访问。 鲍勃 |
|
|
|
昨天晚上有点晚了,所以今天我将解释我建议的变化:
复位信号必须与时钟同步 TC是一个时钟脉冲 当TC从CLK内部派生时,复位信号的上升沿可能来得太迟,不会被看到。 换句话说,当直接从TC得到复位信号时,可能会有一些困难的设置和保持时间。请看PWM数据表中的图表。 通过使用脉冲转换器组件来获得足够长的复位脉冲,可以解决问题。 鲍勃 |
|
|
|
|
|
|
|
嗨,鲍伯和Dana,
谢谢你的大力帮助。最后我把大门和换挡控制区的复位线使东西移动。 我不想用双输出,因为这是一个早期的阶段,在一个更复杂的系统。 对于指令缓存,我用一个例子项目使东西移动,一定是从原始程序的残。你在哪里看到的,我怎么才能重新启用它呢? 谢谢, 肯 |
|
|
|
|
|
|
|