完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
嗨,我正在开发一个带有pic18f2520的I2C从站,但是我的问题是,当主站发送Read命令时,我只能从一半的命令中得到响应,例如,我发送4次读取,我只能从第一和第三次获得响应。我不知道SSPBUF中是否有溢出,因为我在本帖中阅读了类似的案例。感谢您对这个问题的帮助。
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
我把I2C从地址改为0x08,我仅仅通过Read命令无法检测到Master的I2C写操作。
|
|
|
|
主设备是什么?你确定它遵循的是正确的I2C协议吗?它总是把最后一个字节读出来吗?
|
|
|
|
主设备是PIC16F877A,我正在用Proteus模拟它,通过I2C调试器我可以看到它正确地发送命令。直到星期二,我都可以访问一个范围来检查信号,但我不明白为什么模拟运行正常,或者我是否遗漏了某些东西。我搜索了一个,但我不知道它是否可以相同。我发送的主命令是Start、Addres+Write、Registry to Write、Repeated Start、Ad.+Read、Data from from from from from the Data。从命令,停止。我发送这个命令两次,从命令只检测地址+写入和注册表写入一次,在下一个命令上,从命令只检测读命令,即开始,地址+读取,从数据,停止。再也不会回到开始,开始,写…
|
|
|
|
你没有显示主程序是否正在发送ACK或NAK在“从属数据”后面。这很重要。这就是为什么我怀疑你的bug在主程序中,而不是从属程序中。
|
|
|
|
|
|
|
|