(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断是仪表电压回路的异常测试线。如果测试人员没有足够的现场测试经验,可能会误判测试人员的问题,中断测试,更换或修理仪器,延误停电时间,给测试工作带来不必要的麻烦。
(2)回路电阻测试仪的电压电路接触性差。在大多数情况下,断路器的终端在长期运行后会在终端的外表面产生氧化膜或油膜。当回路电阻的电压测试钳连接到这样的端子条时,它可能产生不良的接触,甚至电压测试线夹本身也应该产生一定的接触电阻。当接触电阻等于电压采样电路的内阻时,试验结果将受到严重影响。 (3)回路电阻测试仪电压回路开路或接触不良(开路时可视接触电阻R1无穷大),测试现场有较强的电磁干扰,如母线带电。此时带电母线通过以空气为介质的电容,干扰测试仪的两条电压测试线。由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。 如果干扰较大,回路电阻测试仪将显示比被测产品电阻值大得多的值。这时,如果测试人员有足够的现场测试经验,他就可以判断出测试结果的异常,从而引起大家的注意,最终得到了正确的测试结果,但如果测试人员没有足够的经验可能会误判开关回路电阻值超标,可能会采用停电检修的方法处理缺陷,给电力生产造成不必要的损失。 如果干扰强度不是很大,仪器表明该值正好在断路器合格电阻的范围内,这与“(2)电压回路接触差”的结果相同,也会导致误判。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|