有这样的事吗?在工业温度范围内有许多部件可供使用。在工业设备中有很多类型的图片。你到底需要什么?
|
|
|
|
亲爱的NK谢谢你的答复,我需要内部PID支持的MCU和一些MCU在工业环境中出现故障,这是我最担心的。根据我的经验,当我把MCU连接到230V感应负载时,它肯定会失效,我的意思不是直接连接到230V。IV230V使用OptoPoCurrar请咨询
|
|
|
|
如果你把任何一台单片机连接到230V的电感负载上,它就会失效。设计一个合适的缓冲电路来保护单片机,这取决于你。
|
|
|
|
正如我所说:你必须分析你的电路的要求,并运用合理的工程学原理来设计一个合适的接口。如果你不知道该怎么做,那么你应该聘请一位工程师。
|
|
|
|
对于PIC工业规格RTFM。你不能仅仅选择一个工业级零件并且期望它工作,如果其余的设计是错误的。
|
|
|
|
你好,Nicolay,首先我必须同意——设计一个与危险电压(230V)相连的电路需要经验,首先,需要关于符合适用于你具体设计的标准(间隙和爬电距离等)的知识。光解耦三端双向可控硅开关元件。如果你使用光耦合器,你必须设计三端双向可控硅/晶闸管电路。对于电感性负载,最好使用缓冲电路(计算和设计取决于连接的电感性负载)。检查PIC是否能够驱动光耦合器的LED电流,如果不使用晶体管级。检查光耦合器的晶体管的最大Vceo。PCB设计将影响robu。抗电磁干扰。在EMI实验室检查,你必须遵守适当的EMI标准。一个好主意是总是在低压侧使用大面积的GND平面。避免GND平面上的狭槽和在狭槽上运行的轨迹-返回电流将绕过狭槽,这形成了一个磁环天线。注意爬行和间隙以及平面之间的隔离。选择合适的标准-例如,对于欧洲的工业控制单元,这是EN61010I,我还建议您将这个设计传递给专家Martin
|
|
|
|
嗨,马丁。你说了一句关于缓冲的话。最好是在源头上对抗干扰。理想地 |