萌新刚接触ZLG的CAN卡,在学习过程中有些疑问。
1.setreference和initcan这两个函数中都有关于波特率的设置,它们有什么区别呢? 2.在setreference成功之后,initcan的返回值是0,这是操作失败,出现这种情况意味什么呢?我需要采取什么相应措施来避免这个问题? 3.百度查过opendevice在没有进行closedevice时,不能连续使用。我在实际操作时,连续使用了,打开设备后,先是读取了数据确认连接,后来再次打开设备,写入数据,写入时CAN卡也闪了,但是数据却没有写入或者只有一部分成功了。 通讯的对象是CAN电流传感器,因为在写入数据后要给传感器断电再上电读取一下数据看看写入是否成功,我是否要关闭设备重新打开,还是说不需closedevice,在使用transmit函数后,给传感器断电上电,直接使用receive函数进行读取呢? 4.我在成功配置完一台传感器之后,将CAN卡接到另一台上进行配置,先前的程序是不是必须要关闭?就是必须要closedevice?
|
|
相关推荐
6个回答
|
|
有官方的例程可以看可以研究,别自己猜啊。
最佳答案
|
|
3 条评论
|
|
你跟CAN卡建立了通信之后,就可以一直使用了啊,传感器的开关与CAN卡有何关系?你用遥控器控制机顶盒换台之后会把电视机关掉再打开么?
|
|
|
|
本帖最后由 无相默僧 于 2019-10-24 16:31 编辑
open device setreference initcan 三步走,接通设备通讯就正常收发了,换传感器也别折腾CAN卡啊,等你不用CAN卡了再去Close |
|
|
|
setrefrence不单单是可以设定波特率的,还有其他CAN通讯的参数可以设置,init 初始化,为的是接通CAN卡某一通道的通讯
|
|
|
|
用手机去类比,open device是开机,setreference是系统设定,initCAN是接通某一线路,不管你要读什么传感器,线路上是谁在跟你交流,你也不用挂电话,关机重启吧,能明白么?
|
|
|
|
|
|