1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
这里有一个板IOT以太网工具包(D990004)。它有以太网和“MikROBUS”连接器。对于MikROBUS UART RX/TX,使用引脚RD2和RD3。但问题是,以太网使用相同的引脚:ETXERR和ETXCLK,它们不能被重新映射,而UART实际上可以重新映射。很难相信提出IoT以太网套件PCB的工程师故意禁止用户同时使用MikroBUS的UART和以太网。我是对的吗?或者,我错过了使用其他引脚的ETXER和EXCLK的方法吗?
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
它看起来是使用RAMII模式与LAN840A,这两个引脚不使用在RMII模式。
|
|
|
|
感谢Timijk,我设置了FMIIEN,现在以太网外围设备确实不使用这两个引脚。如果有人对和谐配置器感兴趣,这个标志在“Device&Project Configuration->PIC32MZ2048EFM064 Device Configuration->DEVCFG3->Ethernet RMII/MII Enable(F)下MIIEN)顺便说一下,选项名称很混乱:听起来关闭它就好像禁用了RMII和MI;但是数据表DS60001320D清楚地表示:我还打开了我遇到的RMII选项:Drivers->Internal Ethernet MAC Driver->Ethernet Connection Flags->RMII ConnectionDrivers->内部以太网MAC驱动程序->外部PHY连接标志->RMII数据接口尚未测试以太网连接,因此这可能是一个单独的长故事。
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>