6ES7335-7HG01-0AB0西门子模块
汕头罗克自动化科技有限公司是专业的自动化设备维修中心,销售代理维修中心,汕头变频器维修点,主营变频器维修,直流调速维修,触摸屏维修,plc维修;电源模块维修,驱动器维修,数控维修,数控电源维修,整流单元维修,数控人机界面维修;西门子伺服驱动维修、控制器维修,电路板维修,伺服电机维修、大型传动、标准传动维修;医疗设备维修、精密仪器维修、ups电源维修,工控机维修。公司具有专业化的技术队伍和服务流程。公司强大优势,公司可为全国客户提供专业、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。
6ES7335-7HG01-0AB0西门子模块接线问题汇总:
01.定电位点很重要
今天,一个新来的售后同事找我讨论模仿量模块的问题,他在售后上遇到了一些费事,用户打电话反映在现场的S7 300模仿量模块读数不变化,怎样折腾都读数是32767。
虽然模仿量模块大家都很熟习,但是相似的问题还经常有用户反响。翻了翻手边的材料,似乎没有系统解说这个问题的,于是把本人的经历归结总结一下。
关于读不出值的问题,假如总是32767没有变化,其实值曾经有了,只不过是超量程了。假如值为0,那就要留意模仿量能否有问题了,运用万用表丈量现场信号并没有超限。为什么会呈现这两种现象呢?
这是由于选择的参考电位不同,例如,现场过来的信号为5V,那首先要问一下,基准点是几伏?
10~15是5V,-10~-5同样也是5V,假如丈量端基准点是0V,那么丈量就会有问题,所以一定要保证两端等电位。模仿量模块的基准电位点就是MANA,一切的接线都与之有关。
02.离与非隔离问题系列
这里的隔离是指模仿量模块的基准电位点MANA与地(也是PLC的数据地)隔离。隔离模块MANA与地M能够不衔接,以MANA作为丈量端的参考电位;非隔离模块MANA与地M必需衔接,这样地M变为MANA作为丈量端的参考电位。隔离模块的益处就是能够防止共模干扰。如何晓得模块能否是隔离模块,例如SM331模块,能够从模板标准中查到。S7-300中只要一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模仿量也是非隔离的,共同特性就是模块的输出和输入公用M端。
同样传感器也有隔离与非隔离的问题。通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端公用一个端子,例如传感器有三个端子L,M和S+,经过L,M端子向传感器供电,S+,M为信号的输出,公用M端。判别传感器能否隔离最好还是参考手册。隔离传感器信号负端与地M能够不衔接,以信号负端作为信号源端的参考电位。非隔离传感器信号负端必需在源端(设备端)接地,以源端的地作为信号的参考电位。
下面就是如何保证丈量端与信号源端等电位接线的问题。在下面倡议的衔接图中所用的缩写词和助记符含义如下:
M+:丈量导线(正)
M-:丈量导线(负)
MANA:模仿量模块基准电位点
这里需求留意MANA,不同的接线方式都是以MANA为参考基准电位。
M:接地端子
L+:24 VDC电源端子
UCM:MANA与模仿量输入通道之间或模仿量输入通道之间的电位差
UCM共模电压,有两种:
1)不同输入信号负端的电位差,例如一个输入信号为3V,另一个输入信号也为3V,但是它们的基准点电位可能不同,可能是1~4V或3~6V,那么它们之间的共模电压为2V。
2)输入信号负端与MANA的电位差。
模块的UCM是形成模仿量值超上限的主要缘由。不同模块UCM的最大值不同。
UISO:MANA和CPU的M端子之间的电位差
`
0