`我现在在测试PT100温度采集发现这种问题;当主控板上电的时候PT100温度采集正常,如图1波形;主控板上电之后,再给60KW的车载DCDC上电,现在发现PT100温度采集的电压就有很明显的毛刺了,如图2波形;目前是怀疑DCDC产生的耦合干扰通过地传输到主控板,从而影响了PT100恒压源的地,所以马上测量了主控板上的地的信号,如图3波形;发现与温度输出的电压的波形高度一致;当DCDC开始拉载的时候,纹波会越来越大;想咨询大家这样有什么好的解决办法;现在PT100测量是用的三线制测量方案,导线也是屏蔽线,强电与弱电都分开走线的;图4是电路原理图;请大家指导!`
|
|
相关推荐
6个回答
|
|
电路板的电源要多加滤波,AD芯片电源、采集信号端多加滤波,10uf、1uf、1nf并联使用,AD采集用差分采,主芯片程序做软件滤波算法和高速平均算法。这些办法加起来,就可以解决啦,有兴趣可以参考YAV RTD8采集卡。
|
|
|
|
AD623前端用厂家给的低通滤波器,效果非常好的,截止频率尽量低,测温没必要快速的,具体参数可以用Multisim仿真得到。线性光藕运放上的2个滤波电容可以加大。你都用到线性光藕了,我觉得你这个干扰是220V供电线传过来的,你可以考虑去掉隔离电路,PT100基准电源和AD623都用单片机电源供电,这样干扰进来就是共模信号了,AD623更能起作用了。可以用AD620直接5V供电就可以(如果单片机是5V转3.3V的,就用这个5V供电)。
|
|
|
|
干扰源,传播路径,受扰体。分开单独试下
|
|
|
|