1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我正在研究通过RS485工作的Modbus协议。该协议指定一个1.5×字符持续时间的定时器。该协议指定一个字符中的11位(8位加1开始和2停止),所以我计算定时器:(CLOCK_FREQ/BAUD)*11*1.5(时钟是16MHz,波特是9600),我将11*1.5舍入到17,以保持简单,得到28333==0x6EAD,这给了我11.28mS WRONG的时间。我想大概是1.7mSSo,我决定我必须计算错误,并尝试将CLOCK_FREQ除以2((CLOCK_FREQ/2)/BAUD)*17=14166==0x3756,这给了我880uS,这是我所期望的,但不是1.7mSThe,我所使用的两个定时器值的比率是2:1,但是得到的定时器是2:1。不是2:1,所以我不确定发生了什么。我不在配置上使用预缩放器。T2CONbits.T32=0;//16位定时器T2CONbits.TCS=0;//内部FOSC/2T2CONbits.TCKPS1=0;//除以1T2CONbits.TCKPS0=0;
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
如果PIC时钟在16 MHz,并且您希望计时器周期为1.71875毫秒,则PR2=16MHZ/2×00171875=1=13749。
|
|
|
|
感谢一百万座寺院。我的错误,因为我有一个PrtTf在错误的一方的定时器操作:
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>