目前,控制器(仪表)已经很多,产品已在工程实际中得到了广泛的应用,基型控制器的使用方法如下:
1.基型控制器主要性能指标 基型控制器的主要技术指标介绍如下: 测量信号:1~5VDC; 外给定信号:4~20mADC(250Ω±0.5%); 内给定信号:1~5VDC; 输出信号:4~20mADC; 输出保持特性:-0.1%/h; 测量及给定指标:0~100%,双针,±1%; 输出指标:0~100%,±2.5%。 控制器参数如下。 比例度:2%-500%; 积分时间:0.01%~2.5min或0.1~25min; 微分时间:0.04~210min; 软手动操作:100s/满量程或6s/满量程; 硬手动设定精度:±5%。 切换特性如下。 自动←→软手动:<±0.25%; 软手动→硬手动:预调后<±5%; 硬手动→软手动:<±0.25%; 闭环跟踪相对误差:±5%; 供电电压:24VDC±10%; 负载电压:250~750Ω。 2.使用方法 DDZ-Ⅲ型控制器使用时,应首先进行通电前德检查及准备。 (1)通电前应检查电源端子接线极性是否正确。 (2)根据工艺和系统要求,设置正/反作用开关的位置。 (3)按照控制阀的作用方式,确定阀门指示器的方向。 开车投运时,用手动方法操作。 (1)软手动操作启动:把自动(A)/软手动(M)/硬手动(H)切换开关置“软手动”位置(M),然后用内给定轮调整给定信号;用软手动操作键调整控制器的输出信号,使得测量信号尽可能地靠近给定信号。 (2)硬手动操作启动:把自动(A)/软手动(M)/硬手动(H)切换开关置“硬手动”位置(H),同样用给定轮调整给定信号,然后操作硬手动操作杆,调整控制器的输出信号,使得测量信号尽可能地靠近给定信号。 当手动控制达到平衡且系统稳定后,由手动切换到自动,一般情况下,切换前应将比例度置为最大,切断微分,且积分时间也置为最大。 把控制器切换到自动状态后,需整定PID参数。若已知PID参数,可直接调整δ、ti、TD刻度盘到所需的数值,否则,可按衰减法或经验法进行参数的整定。 当需要从自动切换到手动时,有两种情况:从自动切换到软手动可以直接切换;从自动向硬手动切换时,要先调整硬手动操作杆,使操作杆与自动时的输出值一致,然后才能切换到硬手动。 当需要将内给定无冲击地转换到外给定时,先将自动切换到软手动位置,然后由内给定切换到外给定,调整外给定信号使其切换前的内给定指示相等,再把方式开关切换到自动位置。 当需要由外给定无冲击地转换到内给定时,同样先将自动切换到软手动位置,然后由外给定切换到内给定,调整内给定值使之与外给定时一样,再把方式开关拨至自动位置。 |
|
|
|