`本设计分享的是HLM-501T低压电动机保护器设计资料,见附件下载其原理图/PCB/源码/使用说明。HLM-501T低压电动机保护器装置融合先进的网络通讯技术,与接触器、软起动器、塑壳断路器等配合,为低压交流电动机回路提供了一整套集控制、保护、测量、计量及通信于一体的专业化的解决方案,取代了热继电器、热保护器、漏电保护器等多种分列保护器,对电动机的短路、过载、堵转、断相/不平衡、漏电等故障引起的危害予以保护。 HLM-501T低压电动机保护器装置具有短路、堵转、断相、不平衡、过载反时限、零序等保护功能。 具体介绍如下: 1) 短路保护:当三相中任一相电流的过载倍数≥8时,判定电机出现短路故障,经设定延时,保护动作。保护可以选择跳闸或报警出口等方式。 2) 堵转:当三相中任一相电流的过载倍数≥4时,判定电机出现堵转故障,经设定延时,保护动作。保护可以选择跳闸或报警出口等方式。 3) 断相:当最大相电流与最小相电流差值大于最大相电流的60%,且最小相二次电流 <0.5A,判定为断相故障,经设定延时,保护动作。保护可以选择跳闸或报警出口等方式。 4) 不平衡:当最大相电流与最小相电流差值小于最大相电流的60%,且最小相二次电流≤0.5A,判定为不平衡故障,经设定延时,保护动作。保护可以选择跳闸或报警出口等方式。 5) 过载反时限:当过载倍数介于1.2-4之间时,过载反时限动作。根据所选的曲线确定动作的时间。过载倍数越大,动作时间越短。保护可以选择跳闸或报警出口等方式。 6) 零序:零序电流取值于三相电流采样值的矢量和。当零序电流大于零序整定值,经设定延时,零序保护动作。保护可以选择跳闸或报警出口等方式。 备注:当电机起动时,在起动时间内,不判断过载反时限。同时短路的判据更改为:过载倍数≥12。堵转的判据更改为:过载倍数≥8倍。在起动时间结束后。短路判据恢复为8倍过载,堵转判据恢复为4倍过载。 |
|