1 labview通过mit调用simulink编译的dll模型,计算结果不正确 - LabVIEW论坛 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! - 德赢Vwin官网
发 帖  
[问答]

labview通过mit调用simulink编译的dll模型,计算结果不正确

2603 联合仿真
2020-10-19 09:29:59   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
3个回答
2020-10-19 11:30:38 3 评论

举报

3 条评论
  • 2020-10-19 14:41

    即使用simulink中的连续积分模块,输入端和输出端替换为niveristand的输入输出,然后按照说明设置模型停止时间inf,定步长,按照问题中的方法设置编译条件,接着编译成dll,使用labview mit工具包调用。常规的加减法结果是正确的,积分这些模块就没有输出了。

    邹重基 回复 李芳: 2020-10-19 23:18

    从 LabVIEW 程序员的角度来看, 你在调用外部程序.  能帮你的只有验证输入输出参数是否正确. 如果加减法的参数设定和积分时完全一样, 说明配置正确.

    邹重基 回复 李芳: 2020-10-20 03:39

    也可以用 MATLAB script Nodes, 避免调用 dll:
    https://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361R-01/gmath/matlab_script_node/

2020-10-19 16:01:00 评论

举报

2020-10-22 14:27:35 评论

举报

撰写答案

你正在撰写答案

如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。

您需要登录后才可以回帖 登录/注册

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表