` 本帖最后由 qiucn12 于 2020-12-4 15:05 编辑 我们的服务器产品在做CE102测试时候超标,图片如下 分别在50k和100k 的地方会超标 服务器采用***厂商的600W冗余电源,并在服务器电源AC端前置电源线处串入一个交流滤波器,该滤波器针对CE102做过优化 服务器机箱接缝均贴了导电棉条,所有散热孔均加了金属屏蔽网 现在滤波器厂商给出的解决方案是在滤波器前再加一个1uF的X电容 因测试须在第三方机构进行,所以麻烦各位大神帮忙看下还有什么地方要注意的 ` |
|
相关推荐
4 条评论
2个回答
|
|
加了0.1uF的电容 依然过不了
|
|
|
|
|
|
|
|