从热继电器的最小额定电流及调整范围来看,凡是三相交流异步电动机,都可以配置热继电器。热继电器主要保护对象是三相电机,它的作用是过载保护,也有部分热继电器还带有缺相保护。从原理上来分析,只要被保护对象(三相电机)的额定电流不超过热继电器电流调节范围,那么都可以配置热继电器。对于功率特别大的三相电机,还可以采用电流互感器和热继电器配合使用。
热继电器是控制线路中的保护元件,热继电器是利用电流的热效应来推动动作机构,使控制电路分断,从而切断主电路。它主要用于电动机的过载保护。 |
|
|
|
热继电器工作原理
热继电器工作原理在网上有很多而且写的特别详细,比我讲的还好。这里我就用简单的语言来描述一下热继电器的大致工作原理。 热继电器有主触头和辅助触头,主触头上分别标有L1/T1、L2/T2、L3/T3,辅助触头上面标有NO(常开)、NC(常闭)。 在使用的时候把热继电器主触头串联到主电路中,用于检测主线路电流大小。当热继电器主触头检测到实际电流超过热继电器整定电流时,那么辅助触头常开(NO)就接通,辅助触头常闭(NC)就断开。 那么我们可以把热继电器辅助触头常闭串联到接触器线圈上,来控制接触器线圈断电,从而达到控制接触器主触头断电。至于热继电器常开触头,我们可以把它用于发出过载信号,比如把它和故障指示灯或者蜂鸣器串联。一旦设备发生过载,那么热继电器辅助触头常开接通,故障指示灯亮或蜂鸣器报警。 |
|
|
|
热继电器选型
在选择热继电器额定电流时,需要根据电机额定电流来选择,需要确保电机额定电流在热继电器调节范围内。下图是国产某品牌的热继电器选型表,我们来看一下 从上图可以看出,该品牌NR2系列热继电器的额定电流范围从0.1--93A,几乎涵盖所有中小功率电机。所以,不论什么功率电机都可以装配热继电器来实现过载保护。 有些朋友可能好奇,如果电机额定电流超过93A,那怎么办呢? 1. 我们可以选其他系列,额定电流更大的热继电器。 2. 可以采用电流互感器和热继电器配合使用。 如上图所示,把三相电机电源线穿过电流互感器,然后把电流互感器的二次侧接入热继电器主触头。热继电器整定值取电机额定电流除以电流互感器的倍数即可。 |
|
|
|
有一个三相电机额定电流为200A,要想对该电机实现过载保护。那么可以选一个250/5的电流互感器,然后选一个额定电流2.5-4A的热继电器串联在电流互感器二次回路中。
正常工作时,电机额定电流为200A,互感器感应电流为200/50=4A。当电机发生过载时,那么互感器感应电流也会增大,热继电器主触头检测到电流超过设定值,那么辅助触头常闭断开,接触器线圈断电,电机停止。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1016 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1404 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1950 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4279 浏览 2 评论
9070 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1573浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1703浏览 2评论
1016浏览 2评论
1690浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1404浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 德赢Vwin官网 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-31 02:26 , Processed in 0.923978 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 德赢Vwin官网 网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
德赢Vwin官网 观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
德赢Vwin官网 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号