测试MTO-EV005开发板带57电机,电机动态性能,
电压:24VDC;
相电流:峰值3A;
测试方法:脉冲给定有信号发生器,频率快速变化;从示波器判断电流波形是否有突变点,
测试结果如下:
电机动态性能很好,正反转没有出现电流突变点。
测试内容:二
测试MTO-EV005开发板驱动斩波频率
测试方法,用电压探头测试电机输出端的电压波形,用示波器看电压波形:
这是连接示意图如.
测试结果如下
低速斩波频率:75khz
电机运行在高速的电压电流波形如下:
电流频率530HZ。
MTO-EV005开发板的测试将告一段落;
综合评估,电机在中高速带载能力强,加减速性能好;
动态混合衰减的优势明显,这么高的开关频率,对电机温升好;
实际应用时,可以跑固定脉冲,测试电机的精准度,响应时间和运行噪声等;
可以长时间运行,测试电机和板子温升;
高低温测试,评估板子极限;
测功机测试,可以对比与普通驱动器之间的曲频曲线。
|