三相电动机只能使用三相三线制漏电开关,不能使用三相四线制的漏电开关;三相四线的漏电保护器,在电源端的零线是必须是要接的,否则漏保将不能起到漏电保护的作用。负荷端控制的380V电机,如果电机是星形接线(电机有上有零线接线端子),则负荷端可以接零线,如果电机是三角形接线(电机上没有零线接线端子),则负荷端不必要接零线,也没地方接,因为电机外壳是接地,如果把零线接到外壳上,则漏保将无法合闸送电,此时将电机外壳、控制箱的外壳用保护接地线连接起来,再一起接到接地极上,既可以正常工作,又能有效地进行漏电保护。
电动机有多种保护方式,保护接地,保护接零,还有就是你说的漏电保护器。如果你是单独一台电动机,那么你做保护接零就可以了,这个安全系数高一些,因为漏电保护器也有使用时间长了,出现失灵的情况。保护接零就是把三项电源的零线接到电动机外壳上面,简单方便安全。 三相电动机是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。漏电保护器是防止触电的一种有效手段,配合TN-C-S或者TN-s系统使用效果更好。 为了满足安全用电的要求是必须安装漏电保护器的,只是目前部分工厂忽视安全生产或者由于安装漏电保护器成本提高了,供电稳定性却变差了而不安装漏电保护器。 漏电保护器目的是保障用电安全的,当然线路稍有问题就会跳闸了,自然就没电了。 这个根据现场情况分析,如果做好了TN系统,现场不属于危险潮湿环境,可以不安装漏电保护器。 电机外壳一定要保护接零。并且重复接地。 一般选用电机额定电流1.2-1.5倍;如电机电流约15A;选用20A--25A漏电保护器即可。 |
|
|
|