电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,但不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。不过在查找电气故障的时候一般都要从故障现象开始着手,寻找有可能导致该故障发生的点,前提是你必须对故障设备的二次控制回路有清楚的了解,比如回路中有哪些控制器件,这些器件都有些什么作用,它们的输入输出信号是怎样动作的等等。
就拿简单的低压电机启动停止控制回路说明一下:低压电机的二次控制回路中包括二次保险,启动停止按钮,接触器,热继电器或低压综保,如果与dcs联动,则控制回路中还可能加入工艺控制接点,中间继电器等。 |
|
|
|
电动机启动不起来,而且按启动按钮一点动静也没有。
①可以先查二次保险是否烧断,保险座是否接触良好; ②启动接点是否能够正常闭合,停止按钮的接点是否处于闭合状态; ③接触器线圈接点是否有松动脱落的现象,线圈是否烧毁; ④热继电器是否有过载保护动作,或者在未动作的情况下,95-96接点是否处于闭合状态; ⑤对于低压综保来说则需检查相应的保护接点是否断开; 如果以上器件都没有问题则要检查端子排上的接线点是否有松动点,接插件是否可靠,相关接点;是否老化腐蚀,接点接触面是否有氧化膜或被工艺介质覆盖等等情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
电动机能启动,但转一下就停了。
①电动机启动力矩过大(一般是由于机械卡死造成的,你要看具体情况而定),导致低压综保或热继电器动作; ②接触器自保接点不能正常闭合; ③电动机绕组或电缆接地或短路,导致空气开关跳闸。 |
|
|
|
|
|
|
|
电动机停不下来
①停止按钮出了问题; ②接触器粘死。 以上是对于低压电动机简单启停控制回路的简单介绍,不过由于电气控制系统种类繁多,控制方式各异,这里没有办法一概而论,总而言之,查找故障必须将相关的电气控制图吃透,然后从故障现象入手,一步一步的查找,总是能够很快的将问题找出来的。 |
|
|
|