根据电动机接线方式的不同,在不同负载下,发生缺相运行的电流也不同,因此,采取的保护方式也不同。
例如:Y型接线的电动机发生缺相运行时,其电机相电流等于线电流,其大小与电动机所带的负载有关。 当△型接线的电动机内部断线时,电动机变成∨型接线,相电流和线电流均与电动机负载成比例增长,在额定电流负载下,两相相电流应增大1.5倍,一相线电流增加到1.5倍,其它两相线电流增加√3/2倍。当△型接线的电动机外部断线时,此时电动机两相绕组串联后与第三组绕组并联 接于两相电压之间,线电流等于绕组并联之路电流之和,与电动机负荷成比例增长,在额定负载情况下,线电流增大3/2倍,串接的两绕组电流 不变,另外一相电流将增大1/2倍。 在轻载情况下,线电流从轻电流增加到额定电流,接两相绕组电流保持轻载电流不变,第三相电流约增加1.2倍左右。所以角型接线的电动机在缺相运行时,其线电流和相电流不但随断线处的不同发生变化,而且还根据负载不同发生变化。 |
|
|
|
造成电动机缺相运行的原因无非是以下的几种原因造成的:
①新电机本身故障。 ②启动设备本身故障。 ③启动设备及导线、触头烧伤或损坏、松动,接触不良,选择不当等造成电源断一相。 ④环境恶劣或某种原因造成一相电源断相。 ⑤保险非正常性熔断。 ⑥电动机定子绕组一相断路。 小编告诉大家只要在施工时认真安装,在正常运行及维护检修过程中,严格按标准执行,一定可以避免由于电动机缺相运行所造成的不必要的经济损失。 |
|
|
|
大致也就是电机自身 电源 两大类
|
|
|
|